광주 지하철이 내진 설계가 얼마나 되어있는지 궁금합니다.
등록일 2006-11-23 00:00
성별 : 여자
연령대 :
거주지(구) :
민원발생 요일 :
민원발생 장소 :
접수일 :
처리기한 :
얼마전 기사를 봤는데 우리 나라 지하철을 내진설계 된 곳이 거

의 없다고 한 걸 봤습니다.

05년 설계기준 발표 이전에 건설된 구간 같은 경우는 내진 설계

가 전혀 되어있지 않은가요??

그렇다면 05년이후 건설되고 있는 구간에 대해서는 내진설계가

현재 반영이 되고있는건가요??

구체적으로 실행 현황과 현재 반영되고 있는 내진 설계에 대한 기

본적인 공법들이 궁금합니다

전공이 설계라 그쪽 분야가 많이 궁금합니다. 답변부탁드립니다^^

RE:광주 지하철이 내진 설계가 얼마나 되어있는지 궁금합니다.
답변일 2006-11-24
안녕하세요 임상훈님, 우리시 도시철도에 깊은 관심을 보여주신데 대해 감사 드립니다.
 
우리시 도시철도 1호선은 1단계 구간(용산동~상무지구)을 1996년부터 착공하여 2003년 완공하고
현재 운행중이며 2단계 구간(상무지구~평동공단)은 2008년 개통 계획으로 추진중입니다
 
1단계구간은 착공전인 1995년까지 설계를 추진하면서 그 당시 내진설계 기준이 마련되어 있지
않았음에도 과거 국내발생최대규모인 리히터강도 중진(4.9~6.2 : 집이 심하게 흔들릴 정도)에 구조적으로 안전할 수 있도록 정거장 기둥 두께 확대와 급변화 단면 최소화 및 띠철근 보강 등을 설계에 반영 시공하였으며
 
현재 시공중인 광주 지하철 2단계 내진설계 공법에 대한 자세한 내용은 발주부서인 지하철 건설본부와 관계 구조분야 대학교수 또는 구조 기술사에게 자문을 받으실 것을 권유드립니다.
 
앞으로도 우리시 도시철도에 많은 관심 바랍니다
 
 ※ 문의 전화 : 토목팀 062) 604 - 8182(담당자 진원상)